Вопрос №490

Александр Сергеевич
Время
Здравствуйте. Плитка по высоте - 600 мм, по ширине - 570 мм (резаная).Справа внутренний угол, слева наружный (короб). Планирую установку стандартного люка Секрет 3.0 размерами: по высоте 500 мм, по ширине 550 мм. Плитка по периметру буде нависать над габаритами люка. Подойдет такой вариант? Какой размер нависания плитки рекомендуете справа у петель ?
Представитель компании
Время
Добрый день, Александр Сергеевич!
Нахлёст плитки на дверцу люка Секрет 3.0 ограничен только с петлевой стороны и не должен превышать 30мм.
Со всех остальных сторон нахлёст плитки на дверцу люка, в принципе, не ограничен. Но есть рекомендации: нахлёст плитки не должен превышать 1/3 площади плитки.

Стандартные размеры, которые входят в складскую программу, в люках под плитку всегда кратны 10!
Размер 550*500(ШхВ) - нестандартный. Изготавливается под заказ.

В Вашем случае, мы бы рекомендовали Вам люк стандартного размера 500*600(ШхВ). Люк нужно будет установить вплотную к боковой стене ПЕТЛЕВОЙ стороной. При этом плитка в данном варианте с петлевой стороны будет свисать на 24мм, а с противоположной на 94мм. Если плитка у Вас цельная, то это не критично.
Сверху и снизу плитка, также, будет свисать по 24мм, если её клеить на дверцу симметрично.